热门搜索: LED LED照明询盘 LED区域分布

<
查看: 2008|回复: 0

These lamps will be installed in a new building照明线路保险丝规格要求

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-12-4 00:37
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    3万

    主题

    710

    回帖

    10万

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    109413

    最佳新人活跃会员热心会员推广达人宣传达人灌水之王突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老

    QQ
    发表于 2016-6-1 13:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Q:客户问:Regarding fuse: These lamps will be installed in a new building. As you know there will be many fuses for different purposes like machinery, heating and illumination and more.
    9 h; j9 x1 Q  u, e8 oOur customer must know immediately what fuse they need for 11 linear-lights of 60W each.
    " ]# Z$ |( L% n7 x) ]# r4 J1 c* wHope you may understand, please ask your engineer, they will understand.
    - e  H# [3 o% |; \  k- F+ oIt’s necessary that you really test it real, not only on paper!!! Please ask your technician, he will understand the problem of “inrush-current”( L& E  i$ y2 \; l
    关于保险丝,这些灯具将被安装在一个新的大厦,有很多不同目的的保险丝,例如机器,加热,照明等等等等& \+ I# R  Q6 G& t. q  @
    我们的客户必须知道11个60W线性灯用的是什么保险丝# u- _9 R4 Z$ F1 _6 `( N" N# }+ T4 R
    有必要做测试证实他是真是的,不仅仅是书面上的,问下你们工程,他们会知道浪涌的问题
    ' @) m5 ?% }" t4 S1 q+ K7 _' T- |求解.
    & Z, t9 i$ M  Q6 P% @& g, RA:感觉就是照明线路保险丝规格要求吧!7 ]$ W+ L4 [1 k
    Q:需要怎么计算出来啊% K) `- F, R$ q8 S4 r! b" m
    A:比如太细,电流串60瓦10个太大,就烧了,问你们工程师算下电流,还有保险丝的承受电流吧,感觉大学宿舍的电工最懂这个了。看总闸负载,然后在负载范围内在灯上加保险丝。
    . O6 k/ h, u/ s/ E2 @: m% FQ:一开热得快就跳闸% D# ?' p' x  G% y% g  H+ N; j
    A:也就是当保险丝烧断,总闸不跳闸,而是就那个的不亮而已。这个东西,做电源的人应该都懂呀, _" C  _8 X9 \5 H! l: S
    Q:这个问题纠缠了我一个月# C" J5 Y# W3 \0 T; H' j5 f. q! b
    A:上次我一个朋友,出给香港,一个灯挂了,结果把总闸弄跳闸了9 D8 r0 g/ X9 T' g3 m+ Y0 k2 e
    Q:那个是保险丝没有熔断
    & L* z& G( Y& YA:然后客户跑来这里要处理方案; m* i. o/ ]+ N4 H) }
    Q:用大了
    1 e0 i2 p3 g$ M' IA:然后我给他解决了,就是按这样处理的。还做了模拟给他看。
    + i' a  e+ @3 o6 \: ~8 M2 YQ:负载不会跳总闸吧
    : ]: _9 }% P2 {- AA:电源前段哪里短路或者烧了,客户装的保险丝没有熔断,结果就跳总闸了,这个是典型的保险丝用的规格不对。2 _+ A( `" V6 S! E# p1 f
    Q:是保险丝太大?
    8 f! p3 J$ S, Z2 f& U& P% wA:亲,是原来的电源没用保险丝,然后,是我算了个大小合适的保险丝给他解决。明白不9 @& I' C- Z$ `9 f3 l$ K
    Q:卧槽,电源竟然没有保险丝。。。。
    1 ~& ~* r! ?4 n; K6 m8 \6 DA:不装保险丝的电源到处都有
    4 j* n% J" V9 S2 I: {Q:好危险哦,这个我真没有看到过.至少要有个电阻做保险吖* X# e$ X  Q$ Q" Q1 k
    A:电阻和保险丝对等吗. `1 @5 ?; e- Q9 R3 `- F7 ~; \
    Q:最垃圾的充电器有见过,1块多的充电器
    ) T6 G  d5 K# j  QA:你不知道电阻可以做保险丝用么,低端的电源很多都是用的电阻做保险丝用。效果差不多,但是过认证的保险丝是管控元件。2 E; {' |0 Q; w) r

    4 X4 {1 o+ ^" \& P
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|LED盘 ( 粤ICP备18067418号 )

    GMT+8, 2025-4-9 04:04 , Processed in 0.103393 second(s), 29 queries , Gzip On.

    LED盘由照盘携照明灯具外贸平台创建,励志打造一流照明,引领灯饰风潮,共筑诚信商圈!

    如有侵权或其他问题,请联系我们.论坛服务:info@lightslighting.com;广告服务:QQ:1511153,微信:zdapan

    ©2001-2023深圳市翩日科技有限公司版权所有-LED盘网站所有图片和文字等内容字未经许可不得拷贝和复制.