4 C9 w5 _" ?/ ?2 o2 KA:啥问题,说出来就有人能帮你: p9 a6 P) t7 N V6 t' ]
Q:有一批应急 微波光感的灯 到晚上就自动亮起来 灭了以后过几秒或一秒又亮了,什么原因。9 l% w& t7 j* o1 J' R+ R5 S
A:到晚上就自动亮?
5 D. b! N. R) ?! H, fQ:嗯
% z# N! h. y7 a' E! Q4 x. S3 |/ L b0 m6 R' {& i
A: 重复感应,或者误感应。
2 S1 E8 I; Z* }9 r& vQ:什么原因造成的
2 b; l6 S; _. y+ F* W: {# \A:是不是感应头问题,我之前遇到工厂就给换了头啥也不说,是个别的,还是全部?如果没有外界触发,应该 是产品的问题。0 f9 o5 m" \& ?4 F; e& g' M
Q:曾接错线会影响?5 V" A6 `- e6 _: O( V. A3 B
A:有可能,正常情况下不会这样亮的。检查一下线路,或者把出现该现象的灯拿到其他的地方测试一下,看有 没有相同的问题。产品应该是光控加上其它控制的,白天有光的时候,不亮,应该光控没问题。楼梯间的照明 一般都是声光控或者是声控加红外的,雷达很少,因为贵,如果光控可以话,原因主要是在另一个控制上面, 特别是红外的,搞不好探头就出问题,还有一个原因,就是自身光的波長影响,这一般是设计问题,稍微有经 验的工程师都不会范这种低级错误,品质有问题,光感元件的问题,设计问题。! W6 J' K) B7 @8 b
Q:一开始感应器驱动LN接反了 重新接好以后会不会对感应器有影响,这个是微波感应的 ,但是线接正确以后 还是有这个现在灭了自动亮起来,是感应器的问题么?看下是否有什么问题,感应距离是5一8M的。
: f6 X' k& G% P. U$ W% g& ^
( P+ ]! S% E+ O" f% p1 ]A:光控和感应不在一个电路上,这种电路灵敏度做高了,互相干扰。
* @* _" |( B8 \* F% i( [Q:有什么方法解决,已经安装了一千多个个后续还有不少。
) V3 ~ X3 d1 K7 O1 ~! |$ K( J1 fA:只能在电源上想办法,或安装间隔大一些,最好不用雷达的,容易出问题,红外声光控都比雷达好用/ T0 ~5 @, f9 _" x. n- I
Q:主要出现哪些问题(O_O)?9 N P* c V8 ~' M7 \
A:雷达之间是否有干扰存在,单独测试没问题
' }. |- G$ u, L8 q( X4 }Q:另外请问下感应器后面接驱动,LN接反对功能性有没影响,我们单独测试灯是正常的。6 N, ]! e9 F4 S2 j+ i V$ ]
A:到晚上就自动亮起来 灭了以后过几秒或一秒又亮了, T2 r6 J/ R: B8 }# o3 V
Q:边上1米左右有微亮全亮的微波感应灯,两边是微亮的吸顶。& ~0 H8 A9 \ y
A:就是被干扰了,灯之间的可能性比较大
( F* i2 w* X: v+ T/ A* z- uQ:如果是这样就比较麻烦了,有什么解决方案不?
0 J n3 p% H- \+ KA:改感应距离,或者想办法屏蔽
. I& t! z) l3 j* ~1 L7 F2 _4 l+ @Q:改距离不现实了的,看看怎么屏蔽 有什么建议。
3 F3 d! T7 `6 e% }A:放点金属看能不能屏蔽掉一些,行不行你们自己试下。我之前有家客户就是因为雷达感应做死的,客户不懂 ,把日光灯雷达感应模块粘在型材上面,装上去老说感应不灵敏3 b: V/ G2 {# P8 g3 `9 t4 A
Q:我们是带消防强启火线的,灯具上的输入线接外部的市电火线跟零线接反了会有影响吗?一直想不通电是双 向的,正弦波曲线,接反了也会有问题吗?8 I. P c! ]/ z8 @% |
A:消防强启火线没见过,感觉接反也是没问题的
3 m" g- \4 A* D9 RQ:好的,谢谢。等下现场工地去针对性的做实验。
% R/ A% i, H% O: R3 p8 O1 l) @" TA:排除相互干扰问题,单独测试。或者把灵敏度调低点。! p6 n8 g" K9 L! O* l' z
Q:嗯,行,数量逐步增加看效果- F: T$ D$ i- e- @. {$ Y
A:微波感应,电风扇,平时刮风,灯与灯的距离近都会干扰它。5 C& ]4 X8 u+ W8 I7 s
Q:灯之间要保持多少距离比较合适
$ C% m, J2 r3 \7 _( Z' o6 o3 MA:我在灯盘里面装也出这问题,换了头没事了2 D% O) B5 O! M
Q:换了头?# v2 ^; d& b" ]* V: O
A:感应头,会不会是应急电路设计的问题。6 h: ~4 B) {4 W
Q:不确定今天在去排查下
# A7 N x6 F& P$ `8 h( Y9 aA:你这个感应应急的大概多少钱一个
7 F- m; [3 _* {# ^Q:12 劳世的
. A9 m" t; K9 ]& K; c) VA:把雷达的换红外的* H4 b# c% Y8 s& F. X# p
Q:客户要求雷达