热门搜索: LED LED照明询盘 LED区域分布

<
查看: 1770|回复: 0

电源AC输入电压90-264VAC旁边为什么还要标一个VDC的电压

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-12-4 00:37
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    3万

    主题

    710

    回帖

    10万

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    109386

    最佳新人活跃会员热心会员推广达人宣传达人灌水之王突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老

    QQ
    发表于 2016-11-4 00:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Q:请教,电源AC输入电压90-264VAC旁边为什么还要标一个VDC的电压:127-370VDC?* Q6 Z( _- K3 U( R

    3 t9 P2 m1 f6 i. l7 }/ }$ |A:表明交,直流通用的方案,实际上整流出来1.4倍的直流电压,90根号2和265根号2的算法,你不用管,直流不写也没事。做了 这两种电压的认证是不是为了方便北美地区部分347V电压的用户使用。
    $ i* N1 n( m2 H7 U9 iUL和DLC的认证里,100-277V,与347V,450V的电源如果是同一个电源,做一次认证即可。一个电源如果不能同时满足这些电压要 求,就需要分别做认证。所以就有了上面的两个电压,不知是否准确
    3 B/ z  \$ S# D0 Y2 R# `
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|LED盘 ( 粤ICP备18067418号 )

    GMT+8, 2024-7-10 02:36 , Processed in 0.086913 second(s), 26 queries , Gzip On.

    LED盘由照盘携照明灯具外贸平台创建,励志打造一流照明,引领灯饰风潮,共筑诚信商圈!

    如有侵权或其他问题,请联系我们.客服热线:400-000-2314.论坛服务:info@lightslighting.com;广告服务:QQ:1511153,微信:zdapan

    ©2001-2023深圳市翩日科技有限公司版权所有-LED盘网站所有图片和文字等内容字未经许可不得拷贝和复制.