|
Q:谁知道,如果用DALI控制系统,一部分灯能亮一部分不能亮是什么原因呢
3 {5 c* i6 i. [" E' uA:设置问题么?
8 \% ~6 M, t* t/ C1 O; H) gQ:如果设置对的呢,电源坏了?
1 t$ h: I$ c% C SA:那要看具体的现象了
* s$ { f/ |9 Y( t7 BQ:但是灯不用dali控制的话,当成普通的灯来用是可以亮的 V( k5 u( Q& Q' x
A:看不亮的是一直不亮还是怎么,可能是控制单元在寻址的时候出问题了,总共多少个灯
; w8 @* U( l. C1 r. `8 ~7 hQ:只是客户反馈一个这个问题,具体情况没有完全搞清楚+ L8 t _; m: @5 B- D1 h
A:什么意思?https://www.helvar.com/media/filer_public/3e/d3/3ed337dd-7990-4d5c-8ea3- dad0d4aac429/helvar_dali_help_and_troubleshooting.pdf8 [9 ^& [# C' C# k0 S$ ?' }, g* E
1 z! `2 r. s- k$ Y# F7 m" I& IQ:谢谢,我看一下* n! H) Y5 o% i
A:应该是设置问题,看一下不亮的灯是没寻到址还是场景或组参数设置的问题;如果不是设置问题,有可 能电源DALI部分配置有问题,不过这种情况应该不太可能,电源厂出厂前应该都是测过的。/ j6 l( N3 o8 L' W6 u! T1 l7 i
有可能是出了最简单的问题,灯的数量多了,反正如果是老外的话,很多问题其实都是很基础的
0 [; L4 K y2 t6 l4 c9 sQ:我用的是明伟ELG-DA款的,之前客户用可能都没遇到问题,会不会真的接多了呢" j( Q" l0 a; @% [/ h
A:1个电源配多个灯?你出厂没点灯吗?
9 J0 y: J7 l, SQ:出厂点亮没有测dali啊,一个电源一个灯啊,我是工矿灯
- A" I9 ^2 n4 e% p% oA:出厂肯定要测试dali,没接DALI能不能点亮呢?6 q; Q9 Y& \8 R! ?, Z; {4 ]7 |
Q:这个是孔明的?
& m: R. D) g. T s* G# `; q8 AA:那应该不是灯多的问题,检查一下接线和参数设置,另外一个主机最多只能接到64个灯哦,也就是说 一个主机最多只提供64个地址,超过了是分配不了地址的,也就没有信号了。你直接给他发一个DALI的 troubleshooting,一般来讲,数量超过了这个的可能性比较大,其他的设置啊,寻址啊这些可能性都 比较小,而寻址这个也在数量超过了64之后会出现,, V9 n( G, k, q2 f# [
Q:用DALI的客户,基本的信息应该是了解的吧?我想,再者,主机说明书应该会有说明这个基本问题吧。
1 c+ b' u3 O/ VA:那不一定,都把老外想得太聪明了。你还是给他发troubleshooting吧,这样单方面去想到底是哪儿 出的问题是想不出来的
* v# b- G7 a; a' X" {4 E; ^: Q* [6 ?Q:我已经发给他看了
6 k9 h5 |/ O3 UA:对照着看最好
7 n0 i& B- j' |1 WQ:多谢您的帮助,好人一生平安哈% E0 X' E% r0 I) z
1 N% W3 o- }' t+ p6 N
|
|