Q:请问灯在风机开启的时候,关灯的瞬间会闪,30kw风机,灯和风机线路是分开的。风机不开,关灯不会闪,风机运行时,关灯会闪。客户意思说这灯质量有问题,这是什么原因?有办法解决没?
' S0 ^0 S5 W/ q/ H. k5 l( Z8 A* Z) H- ?6 R0 K" O
A:强电网干扰,虽然是两个线路,但是公用的是一个主的配电箱。造成支路干扰, y; m# p! |- e7 G' F9 w
Q:谢谢,有什么解决办法吗?5 N; H/ Z7 X3 H+ C5 u6 ?0 J1 [
A:这只能换电源啊,更换成抗干扰,扛雷击的驱动电源,或者是要他分开两路来装,或者要客户装一个稳压器( e2 V0 I) T; H H* D
Q:我说了装稳压器。换电源估计他们不会接受。应该不是灯的问题吧' q4 Q) q% O7 `$ u1 y$ \
A:你电源输入端 , 有没有压敏电阻 , 大概 471 的 (470V 保护的),我们用在紧急照明灯上 , 一定要装 , 不然是有问题的。那这就扯淡了,做之前也没问问现场的情况吗,只能要他整改线路,单独走一路线过来,别和那个是一个线路,可能是灯和风机的开关共用了一根火线导致的。
5 `/ G" {$ |6 [" C2 iQ:没有问电的问题。只管亮度了。
7 i' R6 G& o7 H3 e; G8 sA:所以目前要他整改线路: h/ B( m& W) W$ ]
Q:就这款莱福德电源,窄压的。
. |* U2 ?$ i% I% E, R" NA:我办公室的风扇和显示器插在一根线上,关风扇时,显示时也会灭一下。灯的火线和不要和风机的开关共用火线。风机是感性容抗,启动拉电压。你问下莱福德建议你怎么搞法,可以外加一些小东西来搞定的。去德国电源没认证吗?
* W* |, p5 |( R5 y1 @& M( zQ:不认识莱福德,这灯是深圳的供应商做的。 a3 v5 k6 G$ d
A:那你供应商是啥意思,让供应商找下他们一起解决下了。0 m7 l) s6 U( V$ \* b: j, I r
Q:供应商说灯没有问题,都会闪,是现场电压不稳,也是说让加稳压器; Q$ k2 } V1 a2 c/ K
A:一般来说,大功率的感性负载(电机类)设备要单独处理,不然很影响其他的电器的
6 x' }7 ^% @! m: WQ:灯是我卖的,我肯定也是站在灯这一边的,就是解释不清楚原因。也不知道会不会长期这样对灯有伤害
# o; J4 C' a/ `# qA:最简单的方案就是你的灯饰产品,单独拉一路主线去走,不要和那个其他的玩意一起走电或是出于同一个回路当中就可以了。
7 z2 D0 ?$ i2 uQ:好,谢谢
3 q, _. L3 Q, P/ O2 l' o6 Z7 D6 MA:电磁干扰吧: F2 N$ v* p; \* G/ ]+ \( W }1 t
Q:不知道啊,客户就说灯的问题。供应商说灯都这样 ( s z" w: C/ ^) ^5 } N6 C
A:还有一种可能 开风机时现场有震动么
( P( L' f6 c1 B/ g" x3 g9 v5 a3 c0 ?) {9 g0 {, o7 c% p
|
|