Q:大神们 请问这个问题的答案 是什么 22AWG的3芯线,、24AWG的3芯线,在24v恒压下 最大的电流是多少呀? [5 E3 t4 j$ U4 ^, [) z
‘’Do you know the max current for 24V on 22AWG and 24AWG?‘’+ }! d2 ]* n1 p
A:我们低压 12V, 24V 产品用这个线材多) H$ Z3 I% O: W- I t
Q:客人问我 这种线 24v下最大电流是多少 8 S8 Q, O; ^2 P+ F
A:应该是最大耐受电流吧?- ], U5 D t. W$ m
Q:是的 能承受多少8 h1 X V/ s) e1 Z2 Z2 W( \3 u$ n
A:24#是 2A,22# 是 3A
( t: H3 \2 W2 \+ t! F9 L- cQ:这是在24v的吧. W7 \$ t" f+ b4 c; F% W' G
A:以这个为准更靠谱,我们产品有超负荷使用。: T) K3 Q) i0 s0 Z# Z+ F
) b# v8 o/ e+ {0 s+ y
Q:谢谢啊 请问这是3芯线的还是 2芯线的呀
/ e1 f. @% A4 `: L% s0 [3 I% QA:22, 24 是线号,对应的是线径, 2芯,3芯看不同的应用来的
% `; a8 c3 ^5 [图片上这个就是24# 3芯
, |# [# f) r! v" t好的 那就是这个参数 对于22, 24 是线号的 都是一样的是吗
8 }' @6 Z( C' y# s; C. `
6 w: G, E% O( X* H3 `Q:明白了 这个参数里面 22AWG的2芯线 3芯线 是一样的吗' `0 r) q. p. j: S2 ~. ]8 q
A:24号线0.2平方,走1A电流差不多了