热门搜索: LED LED照明询盘 LED区域分布

<
查看: 1621|回复: 0

功率的灯管接保险丝,要接多大的保险丝需要怎么测试出来?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-12-4 00:37
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    3万

    主题

    710

    回帖

    10万

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    109392

    最佳新人活跃会员热心会员推广达人宣传达人灌水之王突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老

    QQ
    发表于 2016-5-31 00:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Q:大功率的灯管接保险丝,要接多大的保险丝需要怎么测试出来
    $ N( \1 O. x+ sA:那保险丝1a就可以了,要问你们研发是怎么连接的,一般的也就2A就够,主要看你们怎么接.就跟t8,t5一体化的一样,8跟串一起,一根进电,那要大点的保险管,加个3.15A的保险管吧。所以你要测试吖,你不测试我们怎么给你建议呢,如果只是高压输入的话,输入电流都2A多了,你就搞一个5A的快断的保险就好了。
    - M+ |) d% d6 L) s8 Z* UQ:1300ma左右! @8 a6 V# }0 |& G+ ?& i2 H
    A:你这个是高压输入的电流,你有没有测试低压的峰值电流是多少?
    ' i1 j7 V$ v' E1 xQ:浪涌?电源是1300
    - W, H. d2 H4 _& RA:100V输入的时候,输入电流是多少?
    ( ?' h: e. C! z/ p5 M3 M, b' ]0 @Q: 这个不知道,客户就问如果10支串联,保险丝可以接16AT不,不懂这方面。
    . v! m% M+ X$ [( Y% ?) |( BA:过不了浪涌那种线性吧- g6 i& W  v2 |, t2 B- |6 _2 N
    Q:只是浪涌电流
    4 m0 S0 Z: t6 {$ x/ X% q) o' DA:所以你要测试吖,你不测试我们怎么给你建议呢,如果只是高压输入的话,输入电流都2A多了,你就搞一个5A的快断的保险就好。* y  _" i( H5 u  [2 V& J0 X

    5 J# J$ _2 }9 Y
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|LED盘 ( 粤ICP备18067418号 )

    GMT+8, 2024-11-23 13:44 , Processed in 0.099897 second(s), 27 queries , Gzip On.

    LED盘由照盘携照明灯具外贸平台创建,励志打造一流照明,引领灯饰风潮,共筑诚信商圈!

    如有侵权或其他问题,请联系我们.客服热线:400-000-2314.论坛服务:info@lightslighting.com;广告服务:QQ:1511153,微信:zdapan

    ©2001-2023深圳市翩日科技有限公司版权所有-LED盘网站所有图片和文字等内容字未经许可不得拷贝和复制.