    Q:一个体育馆 长x宽x高 为 95x35x10米,地面平均照度500lx, [( m( l7 q/ p- h/ z
    大概要用几瓦的工矿灯! o2 \0 D1 P9 }3 g/ Z% n
    A:大工程,500LUX? 看来是专业体育馆了,不过超频三的工程说 300LUX 对于专业的运动场来说已经够了。
    ( \% V8 h  ~8 @6 O5 `+ q8 T: }* RQ:而且他在邮件里强调了 URG小于22,这个有什么讲究吗。/ F( T; B# c) }4 v
    A:防眩光,用 超频 有磨砂的。0 Z, E+ d: v/ q
    Q:经常看到面板灯URG小于19的* `0 ]1 R: [' a. O1 m7 ]. _: I* \