    Q:美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范 围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。

    2.“范围A”的要求:
    115~120V系统:
    有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
    无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。

    460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
    有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
    无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。