Q:终于知道为什么明纬电源的ELG 0-10V调光不能正常调光了
* {& |- `' }, HA:为啥# w- @7 }. ]" W, j7 m. C9 o! p8 Z x
Q:调光要用调光的驱动啊/ O( A8 ?' l, M+ f5 A& ~. [6 a5 j
A: ELG不是有三合一的吗?6 a9 w: b+ K* C" l! ]
Q:客人是要做90W的路灯,但是明伟没有这个瓦数的,所以我们就用了150W的电源去调到90W,如果是用150话 的电源做150W的路灯,调光没有问题,但是我们是调到90W去用,所以他只能0-6V是可以调,6-10V是不行的# X6 H! S( T) P" \+ J
A:0-10v,pwm,rx三合一,不是有100瓦的电源吗?
" L5 h+ e! i3 J' r6 mQ:150W 打6折就是90W,所以只能调到6V
) U# Q( _4 u8 o1 Y3 I' q2 KA: ELG-150-48B,我记得是B类
3 m" H" U2 z# C+ r& W+ u4 Y* }5 C
5 H* x# b7 _3 H) N0 ^! J0 uQ:问过其他电源,例如MOSO是不会这样的,松盛也不会这样。
& R' P4 D6 t1 f- w9 XA:会不会你的客户用的电压是110V?8 o( t- g6 P( G- g9 Y4 I: W) L% w
Q:不是
4 f0 I8 o% M% sA:有100瓦的啊!干嘛不用100瓦的呢?8 e9 o9 @0 X8 w1 l% F1 E+ B0 F. _
Q:是220V的,当时没货,所以我们被逼用150W的去做
$ G; x- q8 {2 T5 KA:任性
. E! t7 l6 @0 ^$ pQ:不是,我们也有用100W的去做90W,最后是0-9V是可以调,9-10V是调不了9 ~# ?7 ]) O, O
A:150瓦贵很多啊# K0 p, H# V% d+ |/ E- Q
Q:所以日后大家用0-10V的调光 就要认真测试好了
1 S/ K$ e( c+ u9 q2 G! A! Q, W! RA:就说明你利润高,不然谁会亏着做,当然产品质量好利润才高,不然别想了。; z4 ?+ x6 b- m
Q:没差多少钱,150W就是贵10来块。. W7 K; K7 D$ o7 |
A:我去。就是贵10来块。好轻松啊
# v! E/ L' f5 U% L2 s& YQ:几百块的路灯
0 o& o) Q! P$ s6 \- l! [) AA:我们1块钱利润就笑了 O6 t- |4 O3 k5 @! ]! h
Q:10来块是什么,这款路灯是要拿防光污染的认证的,能便宜吗,这个是大项目来的。难道小赚10来块都不行
8 Y9 X: ]. f, w V- ZA:用ELG,就要看客户电压,110V会有问题。
" V% w! [3 }. [9 t& _Q:而且我们情愿小赚也要做好质量做好服务
2 d, ~- V/ ^+ q1 G: c' r2 Y1 C! WA:开玩笑的。别激动7 s: L7 S/ N2 a# r
Q:220V现在就是不好,所以我才在这里提醒大家
: E' B7 C( h8 f+ H. L9 N% i! yA:这是我们用钱换回来的经验,我没有出过B类。只出过DA. Z' n+ c8 `0 @. h7 ]+ p! n
Q:还有血汗。。" ]) c0 @8 U* y* N. b& f5 m/ r; Z
A:我为啥知道B类,是以前供应商把我的电源配错了。我验货的时候发现配错电源。幸好我有每个单都要验货 的习惯。
3 K R% E! o1 ?* j! R; G |
|