热门搜索: LED LED照明询盘 LED区域分布

<
查看: 2176|回复: 0

平均照度图数据一般怎么得到 用DIALUX准确模拟出来吗 超频三

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-12-4 00:37
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    3万

    主题

    710

    回帖

    10万

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    109392

    最佳新人活跃会员热心会员推广达人宣传达人灌水之王突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老

    QQ
    发表于 2017-5-28 10:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Q:这种平均照度图数据一般怎么得到?怎么我接触的工厂都提供不了这种数据,能够用DIALUX准确模拟出来吗?! _' g: N- [4 w: f% p

    0 {" R* N* [9 sA:这个最全的资料估计只有超频三有,其他的有也是估值,估值的多,很少有去测,多款不是小费用。
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|LED盘 ( 粤ICP备18067418号 )

    GMT+8, 2024-11-2 21:34 , Processed in 0.115077 second(s), 29 queries , Gzip On.

    LED盘由照盘携照明灯具外贸平台创建,励志打造一流照明,引领灯饰风潮,共筑诚信商圈!

    如有侵权或其他问题,请联系我们.客服热线:400-000-2314.论坛服务:info@lightslighting.com;广告服务:QQ:1511153,微信:zdapan

    ©2001-2023深圳市翩日科技有限公司版权所有-LED盘网站所有图片和文字等内容字未经许可不得拷贝和复制.