Q:谁知道,如果用DALI控制系统,一部分灯能亮一部分不能亮是什么原因呢
, l8 {% i+ c" F# uA:设置问题么?
) Q$ p+ g- e! F- b2 ~! CQ:如果设置对的呢,电源坏了?
1 Z8 t0 q8 q& `4 H& }, {+ `8 TA:那要看具体的现象了: P3 v- H1 e7 m8 f+ X! v7 J
Q:但是灯不用dali控制的话,当成普通的灯来用是可以亮的
. {* R- r: X* ]0 UA:看不亮的是一直不亮还是怎么,可能是控制单元在寻址的时候出问题了,总共多少个灯" |/ x6 a. h# `0 C3 t
Q:只是客户反馈一个这个问题,具体情况没有完全搞清楚
1 y: g: a/ @) ]* i& m8 B PA:什么意思?https://www.helvar.com/media/filer_public/3e/d3/3ed337dd-7990-4d5c-8ea3- dad0d4aac429/helvar_dali_help_and_troubleshooting.pdf8 N9 ~" }- G2 A# C) C: d

* t* P6 {% h( \- Y+ s/ D0 B/ _4 @" KQ:谢谢,我看一下( k1 J7 [' @$ a, Y/ Q+ _8 }
A:应该是设置问题,看一下不亮的灯是没寻到址还是场景或组参数设置的问题;如果不是设置问题,有可 能电源DALI部分配置有问题,不过这种情况应该不太可能,电源厂出厂前应该都是测过的。
! ?$ s$ @7 A8 _6 ?3 N5 {有可能是出了最简单的问题,灯的数量多了,反正如果是老外的话,很多问题其实都是很基础的" N" f% P6 i Y1 y9 I
Q:我用的是明伟ELG-DA款的,之前客户用可能都没遇到问题,会不会真的接多了呢9 D& W" R w# O/ T7 Y# b- U
A:1个电源配多个灯?你出厂没点灯吗?- g+ q% J7 H& a* c. O% ]# a( Q/ \: Z
Q:出厂点亮没有测dali啊,一个电源一个灯啊,我是工矿灯$ O% n+ M3 Z; E" d; ]+ c
A:出厂肯定要测试dali,没接DALI能不能点亮呢?/ g) k& y9 ?9 E1 P! P
Q:这个是孔明的?
, a. |* ^1 _4 R" ZA:那应该不是灯多的问题,检查一下接线和参数设置,另外一个主机最多只能接到64个灯哦,也就是说 一个主机最多只提供64个地址,超过了是分配不了地址的,也就没有信号了。你直接给他发一个DALI的 troubleshooting,一般来讲,数量超过了这个的可能性比较大,其他的设置啊,寻址啊这些可能性都 比较小,而寻址这个也在数量超过了64之后会出现,,! {7 c4 e: g7 J( l t4 }
Q:用DALI的客户,基本的信息应该是了解的吧?我想,再者,主机说明书应该会有说明这个基本问题吧。4 h3 m/ Q: a# Y- |
A:那不一定,都把老外想得太聪明了。你还是给他发troubleshooting吧,这样单方面去想到底是哪儿 出的问题是想不出来的3 N+ ~, s( Z& s' K9 @ p! d: ?
Q:我已经发给他看了8 W; p2 g" G8 h* G' v, _! I; `- L
A:对照着看最好
& }& I- [0 L% z; ~Q:多谢您的帮助,好人一生平安哈