Q:谁知道,如果用DALI控制系统,一部分灯能亮一部分不能亮是什么原因呢1 T9 e5 [; T+ T& j6 g
A:设置问题么?1 p) d; I7 G4 k. g% `% y
Q:如果设置对的呢,电源坏了?
C; x f7 G# gA:那要看具体的现象了- j0 c5 ^: F, D" l7 `7 O. V9 k
Q:但是灯不用dali控制的话,当成普通的灯来用是可以亮的
A- y/ n( o7 N/ l4 u/ B% nA:看不亮的是一直不亮还是怎么,可能是控制单元在寻址的时候出问题了,总共多少个灯
% n% ?0 C- x2 @; E5 L" cQ:只是客户反馈一个这个问题,具体情况没有完全搞清楚
( \( Z& y$ o7 v& T0 g! }4 LA:什么意思?https://www.helvar.com/media/filer_public/3e/d3/3ed337dd-7990-4d5c-8ea3- dad0d4aac429/helvar_dali_help_and_troubleshooting.pdf
' z1 t7 F* ~3 h+ p
1 k$ Z$ V8 C1 N6 N, _6 w9 ?Q:谢谢,我看一下- o! Z! J0 R4 x& g# Q1 g
A:应该是设置问题,看一下不亮的灯是没寻到址还是场景或组参数设置的问题;如果不是设置问题,有可 能电源DALI部分配置有问题,不过这种情况应该不太可能,电源厂出厂前应该都是测过的。: ^8 F+ @9 j3 n
有可能是出了最简单的问题,灯的数量多了,反正如果是老外的话,很多问题其实都是很基础的1 R- i+ I7 M3 k5 y% E
Q:我用的是明伟ELG-DA款的,之前客户用可能都没遇到问题,会不会真的接多了呢
9 ?. U7 w ?0 U" cA:1个电源配多个灯?你出厂没点灯吗?
a5 c; }& P; YQ:出厂点亮没有测dali啊,一个电源一个灯啊,我是工矿灯
# p* g6 l* S0 \9 G+ \A:出厂肯定要测试dali,没接DALI能不能点亮呢?
5 n- k0 K/ x) u+ n# ]Q:这个是孔明的?2 A, A9 y. p1 _2 P) ~
A:那应该不是灯多的问题,检查一下接线和参数设置,另外一个主机最多只能接到64个灯哦,也就是说 一个主机最多只提供64个地址,超过了是分配不了地址的,也就没有信号了。你直接给他发一个DALI的 troubleshooting,一般来讲,数量超过了这个的可能性比较大,其他的设置啊,寻址啊这些可能性都 比较小,而寻址这个也在数量超过了64之后会出现,,# c: P h8 q6 Q1 I; H
Q:用DALI的客户,基本的信息应该是了解的吧?我想,再者,主机说明书应该会有说明这个基本问题吧。2 b/ }5 ?" o% {' m
A:那不一定,都把老外想得太聪明了。你还是给他发troubleshooting吧,这样单方面去想到底是哪儿 出的问题是想不出来的0 G0 _* T1 k0 H( ~6 Y
Q:我已经发给他看了
0 N% T% U1 D7 b8 Y$ K+ p. tA:对照着看最好
2 O/ U& q9 J0 z7 G1 G& p. SQ:多谢您的帮助,好人一生平安哈& \3 h Z* {# B& q9 a, x