Q:谁知道,如果用DALI控制系统,一部分灯能亮一部分不能亮是什么原因呢3 L* C/ q1 @: G: F' o5 a1 A8 g$ z
A:设置问题么?
' E' S1 h( U0 g% e$ L4 }Q:如果设置对的呢,电源坏了?
1 _" ~, }1 U0 hA:那要看具体的现象了
: @' z" |# _2 n( m& X/ H- k4 |Q:但是灯不用dali控制的话,当成普通的灯来用是可以亮的+ t$ t6 i9 m! X) o1 |5 }. P% g
A:看不亮的是一直不亮还是怎么,可能是控制单元在寻址的时候出问题了,总共多少个灯- c, r( ?/ S- D& g5 s: w' z: ]
Q:只是客户反馈一个这个问题,具体情况没有完全搞清楚
5 ]7 l3 \3 Y0 ` L$ b* J+ DA:什么意思?https://www.helvar.com/media/filer_public/3e/d3/3ed337dd-7990-4d5c-8ea3- dad0d4aac429/helvar_dali_help_and_troubleshooting.pdf
Z, x8 @) w. A
- i6 ]0 X" q+ m! d. ]; g8 DQ:谢谢,我看一下% s- X6 i/ A2 I3 ^( {2 [
A:应该是设置问题,看一下不亮的灯是没寻到址还是场景或组参数设置的问题;如果不是设置问题,有可 能电源DALI部分配置有问题,不过这种情况应该不太可能,电源厂出厂前应该都是测过的。
3 Y/ e A: z& x: V" I* F; s有可能是出了最简单的问题,灯的数量多了,反正如果是老外的话,很多问题其实都是很基础的 m& g- t Z0 z8 }2 _2 \
Q:我用的是明伟ELG-DA款的,之前客户用可能都没遇到问题,会不会真的接多了呢& J6 m$ f5 O+ Q
A:1个电源配多个灯?你出厂没点灯吗?
7 Z, F* J( N* n0 o" T% FQ:出厂点亮没有测dali啊,一个电源一个灯啊,我是工矿灯8 N# k9 M# y& w% v
A:出厂肯定要测试dali,没接DALI能不能点亮呢?' K r3 N( n: u- g; v- [: t. ^
Q:这个是孔明的?' U* C' P* b* W3 o
A:那应该不是灯多的问题,检查一下接线和参数设置,另外一个主机最多只能接到64个灯哦,也就是说 一个主机最多只提供64个地址,超过了是分配不了地址的,也就没有信号了。你直接给他发一个DALI的 troubleshooting,一般来讲,数量超过了这个的可能性比较大,其他的设置啊,寻址啊这些可能性都 比较小,而寻址这个也在数量超过了64之后会出现,,' C6 {" ?9 _2 m4 b' X# ?
Q:用DALI的客户,基本的信息应该是了解的吧?我想,再者,主机说明书应该会有说明这个基本问题吧。
; z! C$ p: I7 c7 h8 Y( X3 |A:那不一定,都把老外想得太聪明了。你还是给他发troubleshooting吧,这样单方面去想到底是哪儿 出的问题是想不出来的5 ]+ n) O) I8 D/ R0 w U. r
Q:我已经发给他看了
Z: l; I% v$ [+ h3 H3 I/ qA:对照着看最好! N& U `3 }! H. `7 V3 q& _