Q:谁知道,如果用DALI控制系统,一部分灯能亮一部分不能亮是什么原因呢( @ j7 ^8 ^, r7 [" F5 z
A:设置问题么?
( N. P& ^$ ~, c! k* R' z6 ?9 y7 V0 ?Q:如果设置对的呢,电源坏了?
# ~; `: Z. o. X0 Z0 jA:那要看具体的现象了
# s& J9 p/ ~' u6 ~5 wQ:但是灯不用dali控制的话,当成普通的灯来用是可以亮的1 S& Q/ z6 \& V; h+ x1 Z) e* a
A:看不亮的是一直不亮还是怎么,可能是控制单元在寻址的时候出问题了,总共多少个灯9 `8 j/ Y1 D2 n. q8 V- O6 h
Q:只是客户反馈一个这个问题,具体情况没有完全搞清楚. e8 Z- H- ?+ M7 `
A:什么意思?https://www.helvar.com/media/filer_public/3e/d3/3ed337dd-7990-4d5c-8ea3- dad0d4aac429/helvar_dali_help_and_troubleshooting.pdf
: M4 s n+ j, `/ ]9 A; s: e 4 S, I3 S" I" u7 V, V
Q:谢谢,我看一下; Z+ D" h1 Y3 E# Z9 \* w) h+ |
A:应该是设置问题,看一下不亮的灯是没寻到址还是场景或组参数设置的问题;如果不是设置问题,有可 能电源DALI部分配置有问题,不过这种情况应该不太可能,电源厂出厂前应该都是测过的。
" C' M1 h! ]: `& M8 A# }5 L n; ]4 g有可能是出了最简单的问题,灯的数量多了,反正如果是老外的话,很多问题其实都是很基础的- a! G: j2 V3 U; o' b! }/ v
Q:我用的是明伟ELG-DA款的,之前客户用可能都没遇到问题,会不会真的接多了呢, I0 r( P! i' r) N5 j* ]! |9 Y, ^
A:1个电源配多个灯?你出厂没点灯吗?, S2 }6 L- \8 G0 q/ f6 ^: o/ t& L ^
Q:出厂点亮没有测dali啊,一个电源一个灯啊,我是工矿灯
( X9 l- d5 w+ w# F G% k8 WA:出厂肯定要测试dali,没接DALI能不能点亮呢?9 q7 q$ ?4 D; _; H1 l, |8 S' Z/ ~
Q:这个是孔明的?
5 U" Q2 U! t! Y! Q+ SA:那应该不是灯多的问题,检查一下接线和参数设置,另外一个主机最多只能接到64个灯哦,也就是说 一个主机最多只提供64个地址,超过了是分配不了地址的,也就没有信号了。你直接给他发一个DALI的 troubleshooting,一般来讲,数量超过了这个的可能性比较大,其他的设置啊,寻址啊这些可能性都 比较小,而寻址这个也在数量超过了64之后会出现,,
! y0 G- \0 t$ C: v/ }9 |: ?Q:用DALI的客户,基本的信息应该是了解的吧?我想,再者,主机说明书应该会有说明这个基本问题吧。
9 S) P l: C) e1 h: a+ eA:那不一定,都把老外想得太聪明了。你还是给他发troubleshooting吧,这样单方面去想到底是哪儿 出的问题是想不出来的& I9 V( g, n# i2 J; Q0 {8 X
Q:我已经发给他看了! T8 L% A* A5 s7 b& B
A:对照着看最好