Q:谁知道,如果用DALI控制系统,一部分灯能亮一部分不能亮是什么原因呢
2 _, q# g- e& G0 w2 A% QA:设置问题么?/ M& S0 f( @5 e& g" }& g
Q:如果设置对的呢,电源坏了?& Y: b9 i1 B& c( b. U9 c6 d }* h H+ z
A:那要看具体的现象了
; ~/ w! \$ S" _: V& U0 r( XQ:但是灯不用dali控制的话,当成普通的灯来用是可以亮的
8 J0 Y( K; \) V. d2 N: M" W$ B3 o; FA:看不亮的是一直不亮还是怎么,可能是控制单元在寻址的时候出问题了,总共多少个灯8 _0 @& A' J W# l7 p" v
Q:只是客户反馈一个这个问题,具体情况没有完全搞清楚% z* M( k# D3 S3 |1 t' I2 U& h+ i
A:什么意思?https://www.helvar.com/media/filer_public/3e/d3/3ed337dd-7990-4d5c-8ea3- dad0d4aac429/helvar_dali_help_and_troubleshooting.pdf" ?" a) y; B7 X/ m. q- M

3 q8 S0 w) F* W( y8 _0 TQ:谢谢,我看一下
+ V# _+ \6 h8 z: x+ O$ P; VA:应该是设置问题,看一下不亮的灯是没寻到址还是场景或组参数设置的问题;如果不是设置问题,有可 能电源DALI部分配置有问题,不过这种情况应该不太可能,电源厂出厂前应该都是测过的。
1 H$ d/ w# ]% }+ S有可能是出了最简单的问题,灯的数量多了,反正如果是老外的话,很多问题其实都是很基础的* o8 z/ X t5 c ]3 A
Q:我用的是明伟ELG-DA款的,之前客户用可能都没遇到问题,会不会真的接多了呢
& c, O. D1 {# [A:1个电源配多个灯?你出厂没点灯吗?
( A3 ^& y+ Z" a! J2 V" SQ:出厂点亮没有测dali啊,一个电源一个灯啊,我是工矿灯 |# v, S0 l3 l6 m
A:出厂肯定要测试dali,没接DALI能不能点亮呢?
8 R4 N6 G ]' b6 mQ:这个是孔明的?+ V. `7 D$ J5 y6 Z
A:那应该不是灯多的问题,检查一下接线和参数设置,另外一个主机最多只能接到64个灯哦,也就是说 一个主机最多只提供64个地址,超过了是分配不了地址的,也就没有信号了。你直接给他发一个DALI的 troubleshooting,一般来讲,数量超过了这个的可能性比较大,其他的设置啊,寻址啊这些可能性都 比较小,而寻址这个也在数量超过了64之后会出现,,, l3 Q- o, X/ O8 `+ S( h3 o# R. S' w
Q:用DALI的客户,基本的信息应该是了解的吧?我想,再者,主机说明书应该会有说明这个基本问题吧。8 A' p) W% a- m! H9 r
A:那不一定,都把老外想得太聪明了。你还是给他发troubleshooting吧,这样单方面去想到底是哪儿 出的问题是想不出来的0 U9 S( L/ t, [& M7 _
Q:我已经发给他看了
8 A+ t* T( ?+ a. uA:对照着看最好% b, D) V" z, Y
Q:多谢您的帮助,好人一生平安哈