热门搜索: LED LED照明询盘 LED区域分布

<
查看: 3121|回复: 0

如果一个灯是24VDC输入 那我可以单独连接一个DALI电源

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2026-3-2 07:19
  • 签到天数: 14 天

    [LV.3]偶尔看看II

    3万

    主题

    712

    回帖

    11万

    积分

    管理员

    积分
    111675

    最佳新人活跃会员热心会员推广达人宣传达人灌水之王突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老

    QQ
    发表于 2020-5-16 21:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Q:请问下,如果一个灯是24VDC输入的,那我可以单独连接一个DALI电源,然后给他调光吗
    + Q8 ~9 L2 \7 yA: 可以的
    * `; @0 ^# g9 I+ {9 I4 ^! ~! ?Q:就是说任何一个灯,只要它是24VDC输入的,我就可以用任何的DALI驱动去配它?1 l% M' i! J, A3 c2 H4 {
    A:不是的,根据灯具参数配套对应的参数电源就可以,不是随便一个就可以用。Dali也只是一种调光方式而已,给你常见的可控硅,0-10V一样,只是一个调光方式,只是这个调光方式比较牛逼和特殊一点,还是要看led的串并联方式才能最终确定,不是瞎配的。
    ) L% E( B- N( H& G4 R2 ]Q:所以,我只要告诉客户这个24V输入的灯的参数,然后他自己去配电源(如果配得到的话),是这样的吗
    5 \+ U( F- K- x: J( y* UA:电流电压匹配就可以% n, K2 R$ M- X
    Q:突然明白了为啥老外会把电流也标出来了
    . W5 R: z4 e  G7 I) ^A:电流电压搞对了就行了,剩下的老外自己会搞定
    5 B6 l  ?2 |  _/ }Q:我们一般参数就写一个24Vdc,他们还会加一个xxxmA
    9 y/ t4 S0 ~+ X* q3 u$ j+ L. OA:现在CCC都有要求,产品标签上不能只标输入电压了,输入电流也要标。如果是恒压的产品的话,只标注一个电压也无所谓,如果是恒流的话,最好都标注下。) J4 v+ A- k. k6 Q& j; Y; I
    Q:再请教下,那些高压输入的灯,标了输入电流的话,有啥用处?
    / o$ a2 ?  r/ j# S/ f) _A:工程项目,很多灯串联或者并联,你不标,别人咋算总电流,这个不知道,控制线缆的主线多粗人家不知道咋算* q: n, m* j: k% v  U1 ~/ r, A
    Q:学习了
    + n" n# A/ D% v, p& KA:标这个是为了方便施工方,不是我们自己
    , _" [) Y. a6 z# q. JQ:看来以后我要把标签改一下,显得专业点
    & Y% x  i( J0 cA: ccc都有要求的,大功率产品,其实低压的更要标,因为那个电流更大。不过也是看恒压和恒流方案,一般恒压的,有功率和输入电压就可以,客户自己能算明白,恒流的相对复杂点。
    3 F$ Q) U0 v: Z# l& a" tQ:但是直接标注出来的话就更方便了3 f7 I# ?+ v8 N0 R
    A:是,话都这么说,一出学校基本都把初中物理知识还给老师了,都习惯问
    6 j- @3 W4 s, `- U5 iQ: p=ui?
    1 K& ?5 T! u9 k- [: k9 @+ SA:就是一个串并联啊,没啥问题的8 t$ N5 a/ Y( c/ P5 A3 e6 S) S/ T
    Q:算这个还要加上功率因素吗?
    % U6 R. F: `/ S; \# L% }' {A:对,P=UI,串联电压是咋样的 ?并联电压是咋样的?串联电流是咋样的,并联电流是咋样的,这个是延伸点# w7 x+ E7 i5 V  L
    Q:串联电流相等,并联电压相等?已经还给老师了) i" w" Z$ H2 s7 S
    A:之后灯珠有自己的一个输入电压和电流,常见的是2.8-3.2V,现在6V/9V的一堆,串联电路各个部分电压之和等于总电压,电流都相等.0 [* j4 F5 K2 v. e: n' z4 X6 K
    并联电路各个支路电流之和等于总电流,电压都相等。举个例子说,常见灯管的12串8并的,2835的方案的。$ N0 O. Y2 {! a$ f; U  _: m" g6 u
    一般灯珠是3V 60ma的,所以,12串的时候电压是12*3V=36V,电流是60ma*8=480ma, 由于是恒流的方案,所以电压是有个范围值的,最小12*2.8=33.6V-多少V,这个会有个区间值,电流极速恒定死的480ma9 E+ m9 }; A1 `8 l; T6 l
    这个你不用管,你标出来了,现场电工自己就会算了
    2 j& e( p4 J% T' U/ i5 l) @: k- @2 |8 F  S/ a3 T9 `
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|LED盘 ( 粤ICP备18067418号 )

    GMT+8, 2026-7-9 17:27 , Processed in 0.059755 second(s), 25 queries , Gzip On.

    LED盘由照盘携照明灯具外贸平台创建,励志打造一流照明,引领灯饰风潮,共筑诚信商圈!

    如有侵权或其他问题,请联系我们.论坛服务:info@toudi.com;广告服务:QQ:1511153,微信:zdapan

    ©2000-2026 LEDPAN版权所有-LED盘网站所有图片和文字等内容字未经许可不得拷贝和复制.