|
|
Q:请问一下 格鲁吉亚的电压是不是跳动很大呢?我们有一批的灯 驱动过去之后 坏很多 这个重 来没有问题的 之前也听过客户采购其他厂家的灯 驱动也是坏 后来才找我们的 没想到也是出问 题" a6 U z0 L# `' p) l
A:电源是宽压还是窄压?看一下坏什么东西# C! g- j+ \% w' m3 I
Q:宽压的 100-277
2 L' H# M2 g% d, d+ \( iA:那个地方坏了才能解决! W0 a+ V7 x9 z4 u) Q+ r2 Z
Q:这个鼓包了,客户只是发来了图片。% V; V8 r9 I% B9 p- B8 ]

! f5 H. h9 A( H! M7 Q d3 K1 l# GA:这个看起来很严重啊,这个温度高了爆了,有好解决。这驱动屌爆了
! y8 s+ v! O$ j# ^2 q: qQ:屌在哪里?我们的驱动供应商查了 测了 温度是没有问题的 灯具也是 驱动也是 温度正常点
2 A6 K4 [# ~! \9 vA:屌在温度太高了,板子都黄了,不是黄,是黑了。. J/ w' v( i5 c: K
Q:我们的驱动供应商查了 测了 温度是没有问题的 灯具也是 驱动也是 温度正常的' y: @" u% H4 ~& d
A:这个10W以下可以用这样的变压器,首先你要了解客户用在什么地方,那个地方工作环境怎么 样。
1 _' D" ?3 E: RQ:12w的
0 s9 U0 c& i* n3 {! _+ BA:94vo的pcb能不黄吗,问题是黄的都烧焦了,实际客户用多少?
' c$ e! j4 d, w8 @Q:超市里面的 有中央空调
, j5 k f: \ j; m7 [& qA:环境包括工作电压,周围有没有大型仪器,灯具和中央空调有没有分线。6 X5 j" t% P9 D/ K) M* U" c
Q:旁边有中央空调,图片上客户拍来有中央空调的。$ M9 {5 J* @/ n3 Y
A:这个是内置电源还是外置的! k1 T$ p% j( g# D4 N, H
Q:外置的 只是客户拆壳子了
' L! K! @$ Z" Y" o: h7 tA:这个玩意感觉像是搞了380V堆上去了,主要还是看供电线路,看板子,主要还是散热没有处理 好,或者过载严重,你这个电源一点抗浪涌能力都没有,如果和大型仪器同一条线,很容易挂的 。
* q9 n2 D; }. B1 qQ:但是散热 驱动厂里拿去测温度了 都正常啊9 N' F5 I3 P L7 w
A:旁边是中央空调,这个有没有搭错线,感觉基板好垃圾。8 t+ w2 r- c9 @# ?$ Q C0 A* ^6 \" w
Q:驱动好贵的,虽然不是认证。
$ s& s: [6 |7 ]! J* oA:靠近感性负载,有没有分开电网,这个基板都是一样的,94V0 KB料的多。2 s* [! L+ |& ]2 H
Q:背面有厂家logo 我不好意思发的
" T7 v" a, s! c4 ?2 }9 A$ p+ JA:我可以给你解决电解鼓起来的总问题,但解决不了你这个炭烧。主要看供电线路,你叫你客户 查一下供电线路看看呗。
+ P v2 q# W' l+ R: A. a6 ZQ:客户发来的,旁边有个中央空调的。8 X; @& N: l: n9 ]) `
; Y# U$ ^- v# `' i
A:你这电源自已做 的?灯具的供电和中央空调的供电有没有分开,电源如果在一起很容易挂掉 ,这个开机冲击比较大,如果是在一起的,而且没有办法改的话,做个抗浪涌电路进去就可以了 ,还是降功率吧,或者加大变压器/ W6 R6 q4 n4 X
Q:黑成这样子,绝对不是冲击造成的,冲击不可能这样的。7 r! ]1 `0 b* A( J
A:有可能的,明显是内置MOS的芯片太热了,驱动电源不是点一下就可以测量温度,内置MOS太热 也是局部发黑,板材是不导热的,不可能大面积发黑。- c8 w( g6 M% M) g6 P
Q:驱动厂家点了2天了,驱动不是自己做的。: a4 n, L- B! i5 a5 I; r4 ^
A:要装上外壳点3个小时以上, 用红外扫描扫一下就知道了
M; V4 u( T* E2 ]7 `Q:他们有专业的测温度测的,驱动里面也测了。
6 N( r3 }# ^+ c! t. u- t 2 d M9 \6 V6 `8 o1 `' q
: r3 }' o* v: ]9 {- [0 f$ N
A:这个是张飞电源?( ^- s1 x2 v3 L3 r$ ]& }: _
Q:不是呢,背面我不好意思拍 有厂家logo的。
4 Z% q5 r1 \3 a- m7 w% c! oA:东陵的吧" i/ J* s8 {, O9 R
Q:名字p了8 t. r/ i6 Z3 V7 r5 Q6 y ?- G7 @
9 k i2 Y( N5 D
A:很多家的灯都坏了,才找的你们,你们就确定一下工作环境,我觉得应该是工作环境的问题, 一个是工作温度,一个是工作电网。老版本电源的IC`````驱动坏了要自己测试, 叫驱动厂测不 出问题来
8 m2 }* x* {# M8 o) [0 u wQ:工作温度没问题
3 l( z% D3 a& T, \A:驱动和光源在后面?总功率13.5W,而你驱动是12W,腔体温度多少,工作温度没有问题,那应该 就是电网的问题多了,不然用了那么多厂家的都坏啦,筒灯后盖盖住了,灯罩的温度会上来很多" I; [; q' c% N+ j7 R: p. x+ Q
Q:灯体和驱动分开的,2个筒
) ~4 d; W' p. o5 U* c1 b, HA:驱动外置的0 U5 e' ~% I; v6 L
Q:一个筒驱动 一个筒cob
$ y2 X: s( f0 z2 \) C" E# LA:你这驱动内温度都有155-165这样的温度了9 ~ u0 P" D) ~: |$ Y4 [- K
Q:这能看出驱动内温度?厉害了4 D }3 o: w) Q: M
A:常做破坏性试验的看到就知道了,上面那个照片灯珠在下面,筒在上面,驱动放在筒里面,不 可能达到155-165度的,这个温度是什么概念了你知道么。) t- _! K" l' H' p; H. e1 G: r# N4 F: V
Q:知道,我常测。2 ?2 u& u3 g9 z# H
A:155是没有,这种芯片一般都有温度保护, 到150度也保护了( M- L. H* ^& k; v' H7 F
Q:分开的 驱动在上面的筒里 不在cob的筒里
1 n4 Q. |+ H) Q/ X1 L2 b6 p- Y# cA:80度的烘箱,里面常测到这个,他的IC没保护,客户使用电压220V?
7 a1 s, I) M% J6 S3 lQ:是的
9 w) m9 ] v0 E. w/ R/ g5 L7 sA:大厂出来的电源常规都会设置最高温升的4 [0 v1 t$ p m% N" k9 z
Q:是大厂的 , A+ W t/ C1 o4 `6 u+ m t
A:关键没配对电源,还有一个可能性, 电解提前失效了,温度高 电解质量差,造成高温。这 个IC还老板的,还有VCC电容的,板子都烤黄了 温度肯定不低,电解问题很好解决,驱动如果 100V 能用, 220V 一般是没有很大的问题,,如果是电解的问题,前期是测试不出来。
8 ~$ W. j' B% l, n/ p+ h* EQ:所以是驱动问题还是 工作环境问题呢 驱动厂家说他们批次生产都好几w个 就只有我们有问题
% ~/ c* q& F5 d# HA:这个环境你没用对电源
+ a5 q6 j$ _) n1 ZQ:什么环境的,客户搭错线了吗。: L) u3 j" {0 h% }( R
A:开的中央空调,电源又没放余量,如果你的灯具和大型设备一个电网供电,浪涌电压有可能冲 坏IC,造成IC不恒流等因素# s% ~/ `+ R s5 N0 i% l
Q:那个只会冲坏IC和前面的桥1 v3 T, ?4 W* d1 z4 d$ `& W/ a
A: IC不恒流的话,电流大了,IC和后面肖特基温度最高* x" ^7 o0 r; B8 C& V
Q:灯珠很快没用了,不会板子变黑,灯珠可搞不了这么久。! u4 p3 H2 Z8 s/ j
A:这里能看出后面肖特基和IC温度都非常高,说明电流已经超了肖特基的负荷。
) S" F7 a# E# J+ M% S 6 ~- |& `4 F$ B
Q:所以电源没放余量,电源不选好
, F0 {1 }/ N% _2 v# rA:你这个项目是很多家灯具都坏,而不是就你家的坏,难道每家做的电源都没有余量?这不现实$ u7 r0 u$ g: X1 g H0 s) h
Q:所以没看环境啊,环境可能性很大。
6 d) c8 i& d' r$ O/ h, tA:环境在有中央空调的地方,温度是没有问题的- j, O( s( i( z+ D- m
Q:就出在这温度上, [! q6 v; X# i
A:那就只能一个可能性了吖,只有供电电网的问题了吖,而且是在商场,你要明白商场的温度是 多少,如果商场的温度40度你会去么?别说40度了,35度你都不回去了
, j, a0 A2 Y. e* \8 P% y; LQ:冷空气在那里,40度的会在那里
' V3 I+ P ^! J, b( a3 \A:你看过有40度的商场,环境温度40度的商场?那会热死人的,还逛个屁的商场吖。4 e; K) C1 \/ O6 n+ d! \ D) f
Q:争来争去有意思呗,电源放在筒里的,电源外面有塑件包在那的你说呢?IC又没有起到保护。
$ W& c2 _7 n% I$ b0 c; |7 yA:在怎么说环境温度在那里摆着的,大厂做的电源都会经过各种测试,比小厂会严谨。* g: `! E W8 W L
Q:热空气在上面的,灯的周边温度会在40度这样你说会怎么样,我可没说商店温度有40度,没温 度,你以为是黑脸。* u3 Q! B0 `6 Z- f" T5 f: U" A% v
A:就算周边环境40度,电源看看TA点多少就知道的,拍个灯板看下,看看灯板有没有烧焦的痕迹 。
) L( `1 u1 \) y/ x0 _Q:去找电源厂吵架去了,没空出来探讨了,我们干了坏事了,不聊做事去了。0 p* w( v: E1 z- ^1 ]
A:人家驱动测了没问题,你们在这聊的基本都是驱动有问题,可不找驱动商吵架干嘛去啊0 A4 S9 m7 m& r+ {# ^
e- g' h( \; b* H$ @ |
|