Q:刚才看一个老外说:他们做了个机场工程,其中在一个维护飞机的房间里工矿灯的高度是22米,地面的 平均照度大于500lux,有这么高吗?1 X$ v9 A0 K5 @$ f" U% k3 v

, d- A, v9 x; _& h: P2 XA:500lux肯定有,看到了照片,他是把三个灯装一起了,这样就可能会有500lux。一盏灯是多大功率啊?
, H, r% L/ V; W# z0 qQ:我记得他好像说一个灯是16000lm.+ {( u0 V) t" a
A:功率没说啊 led吗?
, M2 y6 J* ]' a# Q% z! f, N9 YQ:led。' w$ s4 v( z! l
A:那差不多150W一个,那差不多150W一个。间距7米,算很密了。
1 l* ]( _1 |8 vQ:现在的工矿灯流明都是100LM/W以上啦?间距我没看到 就看到他说22米高。- Z4 W9 J; [5 d' Z; @6 \4 p5 r
A:都是100LM/W了,我们家的都是110LM/W。间距差不多就是7米,不过看上去维护系数很高的样子。- V$ h% V( V/ P& @8 ~
Q:我感觉地面500lux已经很大了。
; s, H' c& }* M7 fA:上次有个类似的工程,跟飞机挨着的行业就是不差钱
! h0 y3 r* l# `( B8 p( B& qQ:我刚才想找昨天看到的那个post,但是找不到了。( Q, ?5 U9 l( j0 X0 p: G
A:哪个post?8 d4 N# f z4 A: e) I
Q:这个工程的post,国外的工程就是牛,而且她们很牛的说 all made in Indonesia。2 _* {- {* ]: e4 V) r
A:是呀,其实用这么多灯,肯定能达到了,灯光效果很不错啊。灯光效果很不错啊0 W6 x9 F* N5 k* y
Q:没有图 ,看着有点像投光灯或是没有罩子的工矿灯! V! _% {7 d/ i
A:150W一盏的话功率密度有108左右了,一平米108瓦 好高啊!' Y3 b& M6 ? S- t9 Z
Q:果然是技术流!
6 }2 A. r+ M5 i/ d% q- CA:20米以上的空间 经验为零
+ C, I1 z7 g2 ]4 |# U% B( Q; E+ kQ:怎么得出的一平米108W?求教.+ a) J' {/ R$ I- q. F" |
A:大概估算的 不会很准。" O: b5 I k$ V
Q:怎么估算的,好厉害?0 m1 [* U' o% x: z5 q B! f) S+ C7 k; _
A:看看图上横向四盏灯的距离跟一盏灯到地面的距离基本闭合为一个正方形。2 z. O5 a" C! L& W3 C( Q

1 P$ J+ @2 w9 T2 S
. X' @7 N5 L3 n我刚才做了一个效果,拿我们一个200W的工矿灯,房间大小50X40X22米高,5米间距一个,布 满,给你们看数值。一个灯的光通量是23000LM。6 z! r' O" O: j5 [
Q:0.585是什么,环境系数吗?6 q1 w6 y2 M# c% I, H
A:均衡度,最小总体均匀度。
1 v7 K) [5 U2 ^ G# s, HQ:那你按照我的模拟一下呢,环境系数应该0.85以上,差不多吧!* f G" b& _6 m* {0 S9 A
A:篮球场取0.6就很大了,难道你记错了?4 q; z; X7 s( M4 Z. A2 e
& k7 s1 r7 |' ~" z

7 T3 x' ^8 u/ @2 }7 s$ Z 2 p4 b+ P7 ]; L8 u0 F
那不是远远高于他500lux了。篮球场0.85不高 比较适合的,有的时候算出来的跟实际的相差 还是比较大。因为DIALUX里面也有讲究的,比如设置维护系数,我现在设的是0.8,数据会偏低一点。如 果设置1,数据还要高。
[8 W2 t% i% ]Q:我看了好几个类似的高反射环境 人家设置的都是0.8以上 这个东西只能是凭经验加上横向比较 很 难测算,主要是不同厂家的灯具 大家都是150W 在20米开外的照度可能完全不一样 这个影响比较大。
& K0 Y4 f: q, xA:是呀,设置0.8以上,数据都比较高的。
: [4 ]; n* o0 yQ:肯定是按照自己家的灯具ies测算的 所以高出很多了。
7 m. o" p5 [1 Y- ^% fA:恩,我们自己的灯具IES测的,IES也是自家根据灯具暗房测的,数据真实可靠,大货与样品也是同样品 质,不会供样一种品质,大货另外一种品质。